欢迎您咨询ADSS光缆、 OPGW光缆、地埋光缆等光纤光缆,全国热线咨询
销售热线 欢迎来电咨询 138-6152-9971
您当前位置:网站首页 >> 光纤传感 >> 光纤测温 >> DTS测温主机,分布式光纤测温

DTS测温主机,分布式光纤测温

产品名称:DTS测温主机,分布式光纤测温

型 号:DTS测温主机

产品用途:综合管廊/隧道/公路/油罐/仓库/矿井/电缆/输油气管道

扫码加微信
扫码加微信,随时随地获取产品报价及相关技术参数 销售热线:138-6152-9971(龚经理)
产品描述 技术参数 相关案例

产品简介:

分布式光纤温度传感系统(DTS),是一种实时、在线、连续的温度在线监测系统。具有实时在线、测温精度高、本质安全和不受电磁干扰等优点.对生产过程中的温度和火灾情况进行实时在线监测,将故障和事故消除在萌芽状态,真正做到防患于未然。

分布式光纤测温主机及分布式光纤光缆技术需求比较复杂购买前提前沟通需求

技术沟通请拨打:138-6152-9971


jia.png

211121.jpg

主要特点:

1、真正意义上实现分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度;

2、抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场和其他恶劣的环境中正常工作;

3、测点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击;

4、高空间分辨率,长期稳定可靠;

5、测量模式: 人工或全自动测量;

6、安装方便,用户界面简洁明了,测量分析,多重数据分析对比(测量趋势,基线),图形放大等;

7、警报与预警: 自动警报触发,报警类型设置 (差温、定温、升温...)。


系统优势:

1、真正意义上实现分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度;

2、抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场及其他恶劣的环境中正常工作;

3、测点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击;

4、灵敏度高,测量精度高;

5、安装方便,用户界面简洁明了;

6、寿命长,综合成本低。


产品对比:



可恢复式感温电缆

光纤光栅测温系统FBG

分布式光纤测温系统DTS

测量类型

分区线型测量

准分布式

完全分布式

测量原理

电阻阻值随温度变化

反射波长随温度变化

散射光强随温度变化

测温精度

±3℃

±1℃

±1℃

测温分辨率

1℃

<0.1℃

0.1℃

测量时间

20s

单次测量<30s

5s

定位精度

较差

点式测量

<0.5m~3m

报警方式

定温报警

差、定温报警

差、定温报警

抗干扰能力

采用电信号测量,易受电磁干扰,不适用于高压带电环境

采用光信号传感,本质安全,不受电磁干扰;环境适应性强

采用光信号传感,本质安全,不受电磁干扰;环境适应性强

系统安装

沿电缆线型敷设,安装较为简单

需安装特殊温度传感器,安装复杂

沿电缆线型敷设,安装最简单

运行维护

传感器每隔4-5年需要更换,运行维护工作量大

测温传感器寿命短,每个3-5年需重新标定,运行维护工作量大

光纤即为传感器,寿命大于30年,运行维护工作量小

长期稳定性

基于电阻变化测量温度,电缆老化会影响测温精度;误报率高

测温传感器偏移会影响测温精度

内置标定单位,测温稳定性高

综合成本



项目名称

性能指标

测温范围

-30℃~+120℃(感温光纤)

测温长度

4KM、8KM、10KM

测量时间

5s

定位精度

<5cm(光纤探头)、<40cm(连续分布光纤)

测温精度

±1℃

分 辨 率

0.1℃

采样速率(空间采样间隔)

250 MHz (0.4m)

光学接口

FC/APC

光纤通道数

1,2,4可选

通讯接口

LAN

电 源

交流220V/50Hz

测温光纤

多模62.5/125规格;   多模50/125规格(长距离)

测温光纤损耗

<3dB/km

工作环境

温度:0~+40℃;湿度:0~95%   无凝结

外形尺寸(长×宽×高)

485(高)×340(深)×180(高);   单位毫米