欢迎您访问江苏兴海光联官方网站!江苏兴海光联-国网合作供货单位,可当天发货,全国物流/专车直达
OPPC光缆,一般需要生产,会有一定量的现货,价格根据OPPC光缆芯数/架设档距/电压等级和需求数量/到货地址核算,因此具体价格请直接拨打:138-6152-9971(龚经理)
您也可以在线联系客服,留下联系方式及产品需求,并提供产品的规格型号(芯数、跨距/截面、数据…)以及到货地址等相关信息,客服将转交产品需求给业务经理,由业务经理在一分钟内给您报价!
OPPC是继ADSS,OPGW后出现的又一种新型电力特种光缆。OPPC集光缆与电能传输功能于一体,在满足正常电能量输送功能的同时,可实现光纤通信。由于OPPC光缆与常用电力特种光缆相比具有诸多优点,目前在电力系统已日益受到关注并逐步开始使用。
OPPC光缆线路是用OPPC替代三相电力系统中的一相,形成由两根导线和一根OPPC组合而成的输电线路。设计中主要考虑OPPC机械特性,电气特性与相邻两导线匹配,其他与线路设计中与普通线路设计没较大的区别,主要是与OPGW光缆线路一样,主要是要保证OPPC光缆在施工及运行中不对光纤传输性能和光纤寿命的影响。
OPPC发展现状
光纤复合相线(Optical Phase Conductor),以下简称OPPC,它有与OPGW和ADSS一样具有充分利用电力系统丰富的杆塔及路由资源的突出优点,实现我国从电力生产到消费全过程的自动化管理网络。OPPC技术在国外(欧洲)早已得到运用,使用电压等级为420kV,运行情况良好。国内基本运行在35kV、10kV线路上。
结构特点及应用:
· 将传统输电导线中的一根或多根替换为不锈钢管光单元,使钢管光单元与(铝包)钢线、铝(合金) 线共同绞合形成OPPC。
· 用OPPC替代三相电力系统中的一相,形成由两根导线和一根OPPC组合而成输电线路。
· 性能匹配:机械特性、电气特性与相邻两相导线匹配。
· 持续耐热:温度循环和通流试验验证可满足持续恒温。
· 本身无地线的中、高压等级输电线路,如10kV、35kV、66kV等。
· 不适宜架设OPGW或ADSS的输电线路。
· 中高压城网、农网通信改造,建设配网自动化提供光缆通道。
OPPC的防振设计:
OPPC属于相线,防振设计按《110KV~750KV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010) 第5.0.13条。但平均运行张力不宜大于额定拉断力的20%,并应根据平均运行张力的上限,采取相应的防振措施。OPPC的年平均运行张力上限和相应的防振措施,应由OPPC和配套金具的供应商提供并负责。光缆的防震措施一般情况采用预绞式防震锤,重冰去采用螺旋阻尼器(防震鞭)防震。