欢迎您访问江苏兴海光联官方网站!江苏兴海光联-国网合作供货单位,可当天发货,全国物流/专车直达
OPPC光缆,一般需要生产,会有一定量的现货,价格根据ADSS光缆芯数/架设档距/电压等级和需求数量/到货地址核算,因此具体价格请直接拨打:138-6152-9971(龚经理)
您也可以在线联系客服,留下联系方式及产品需求,并提供产品的规格型号(芯数、跨距/截面、数据…)以及到货地址等相关信息,客服将转交产品需求给业务经理,由业务经理在一分钟内给您报价!
OPPC光缆应用的技术:
首先,OPPC需传导三相系统中的永久性电流,有一持续温度;其次,为了与相邻导线的弧垂张力特性保持一致,OPPC的直径、重量、截面和机械特性等参数应尽量与相邻导线的参数相符;与此同时,OPPC的直流电阻也应与相邻导线相似,以避免远端电压变化并保持三相平衡。
OPPC光缆线路是用OPPC替代三相电力系统中的一相,形成由两根导线和一根OPPC组合而成的输电线路。设计中主要考虑OPPC机械特性,电气特性与相邻两导线匹配,其他与线路设计中与普通线路设计没较大的区别,主要是与OPGW光缆线路一样,主要是要保证OPPC光缆在施工及运行中不对光纤传输性能和光纤寿命的影响.
OPPC光缆的特性:
. OPPC的光纤安装在相线内,优化输电线路设计,节约电能效果显著;
. 没有地线上的落雷引发的断股,断纤的严重事故;线缆运行更加安全;
. 高经济性;
. 没有因场强的作用而导致光缆遭遇电腐蚀或引发的毁缆,断纤等事故。
OPPC光缆安装方法要求为张力放线法。张力放线法是通过张力设备,使OPPC光缆在整个放线过程中受到一定恒定张力,以保证与障碍物和其他物体有足够的间隙,避免发生摩擦,且不会损伤OPPC光缆。
一个耐张段内OPPC光缆紧线完毕后,为防止光缆在滑轮里外表被磨损以及振动引起光缆过度疲劳对光纤造成伤害,应在48小时之内安装好金具附件。金具附件在安装时应严格按照设计单位出具的光缆金具组装施工图及金具附件生产厂家提供的使用说明书进行操作。
与OPGW光缆不同的是OPPC光缆直接安装在高压系统中,其安装的金具和附件(如耐张线夹,悬垂线夹和终端接头盒)需绝缘,线夹可用于相应的绝缘耐张串或绝缘悬垂串,光电绝缘(分离)和连接则需要特殊的技术,对施工的要求也比较高。特殊的接头盒:安装在两个耐张绝缘子串间的跳线接头盒是全金属的,其有效的金属导电截面积应大于相线的截面积。同时跳线的长度控制较严格,必须控制接头盒对地(塔材)的间距。在线路终端需将光电分离,通常终端接头盒安装在绝缘支架上。另外,接头盒和金具与相对应的铁塔的绝缘指标一定要达到对应线路电压等级的绝缘测试要求。