欢迎您咨询ADSS光缆、 OPGW光缆、地埋光缆等光纤光缆,全国热线咨询
销售热线 欢迎来电咨询 138-6152-9971
您当前位置:网站首页 >> 电力光缆 >> OPGW光缆 >> OPGW光缆:8芯OPGW光缆,OPGW-8B1-50

OPGW光缆:8芯OPGW光缆,OPGW-8B1-50

产品名称:opgw光缆 8芯OPGW光缆,光纤复合架空地线

型 号:opgw-8b1-50(截面30-180)

产品用途:受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。

扫码加微信
扫码加微信,随时随地获取产品报价及相关技术参数 销售热线:138-6152-9971(龚经理)
产品描述 技术参数 相关案例

江苏兴海光联-国网合作供货单位,可当天发货,全国物流/专车直达,OPGW光缆,一般需要生产,会有一定量的现货,报价根据OPGW光缆芯数/架设档距/截面和需求数量及到货地址核算价格并提供产品的规格型号(芯数、跨距/截面、数据…)以及到货地址等相关信息,客服将转交产品需求给业务经理,由业务经理给您报价!快速询价拨打:138-6152-9971(龚经理)您也可联系客服,留下联系方式及产品需求.

 

OPGW光缆型号示意 

例:OPGW—24B1—50  示意:OPGW—24(芯数)—120(截面积mm²) 

常用OPGW光缆型号:OPGW-24B1-50,OPGW-24B1-80,OPGW-24B1-100,OPGW-12B1-90,OPGW-48B1-120


OPGW光缆以其高可靠、长寿命、安全性好等诸多优点 ,为电力系统通信提供了传输媒介。作为一项系统工程 ,OPGW光缆系统不仅取决于 OPGW光缆本身的质量 ,还与应用条件、线路状况、金具配合以及规范施工等密切相关。OPGW光缆:光纤复合架空地线也称光纤复合架空地线,OPGW光缆一般采用铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型结构。OPGW光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况,适用任何新建的高压输电线路。可对于不同抗拉强度和不同短路电流等参数的用户需求,设计出匹配产品从而达到机械和电气性能平衡。

02(1).jpg

OPGW-8B1-50   [58.2;12.0]参数表


光缆性能参数:
项目单位参考值
缆径/mm9.6
承载截面积AS面积mm248.3
AA面积mm20
重量/kg/km334
标称抗张强度(RTS)/kn58.2
允许工作应力(MAT)( 40% RTS)/N/mm2482.6
每日应力(EDS) (18%~25% RTS)/N/mm2217.17~301.6
特殊应力 (70% RTS)/N/mm2844.55
直流电阻/Ω/km1.575
短路电流(0.25s, 40℃~200℃)/kA6.9
短路电流容量  I2t/kA2s12.0
拉重比/km17.9
杨氏摸量/kn/mm2149.0
热膨胀系数/10-6/℃12.9
弯曲半径运行mm144
敷设mm240
温度范围安装温度-10~+50
工作温度-40~+80
储存温度-40~+80

注:江苏兴海光联科技有限公司对以上参数具有修改权,具体参数请联系我们!



光缆快速报价:

OPGW光缆报价13861529971 龚经理 (微信同号)    OPGW光缆技术咨询QQ:2558077979


OPGW的施工架设不同于普通钢绞线,要注意防止永久的损伤以避免将来影响光纤的性能,并应着重考虑:OPGW的扭转、微弯、线夹外的局部径向压力和对光纤的污染。因此,在施工阶段要采取如下有效措施加以解决:

一、防止OPGW扭转:

1.在走板和紧线夹加装平衡锤,防扭器;

2.采用特殊的双槽滑轮;

3.采用双绞盘的张力防线机;


二、防止和减少OPGW的微弯与应力:

1.不允许有锐角出现(控制弯曲半径500mm);

2.OPGW缆盘直径应不小于1500mm;

3.滑轮直径应为OPGW直径的25倍以上,一般不得小于500mm;滑轮的内侧要有尼龙或橡胶衬垫,防止擦伤OPGW的表面;

4.合适的牵引线和放线金具;

5.指定OPGW的盘长可以为6000M,以防止过滑轮的次数;

6.限制连续放线的线路转角≤30°,在一个放线的耐张段内,转角后的OPGW走向应呈"C"字形;


三、放线张力的控制:

1.采用带张力释放装置的液压张力放线机和牵引机;

2.限制放线速度≤0.5米/秒;


四、防止光纤污染:

1.在OPGW的施工架设中应注意对端头加以封装;

2.另外,在OPGW运抵现场,架设前,架设完毕进行光纤接续及全线施工结束后,都应在现场及时进行 OPGW的光纤衰耗验收测试。


地线连接施工步骤:分别在基耐张塔的地线横担上,用两个86T的手板葫芦和两个普通地线线夹将两边的地线锚住,然后将两根地线从横担的挂点处松开,用手扳葫芦收紧地线,用两条长2m的钢丝绳套和5T的防扭器将两根地线的楔形耐张线夹连接起来,慢慢松开手板葫芦,将地线放入事先挂好的滑车内。


OPGW-8B1参数表


光缆性能参数:
项目单位参考值
缆径/mm9.6
OPGW光缆主要在500KV、220KV、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。高压超过110KV的线路,档距较大(一般都在 250M 以上)。易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;OPGW 外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110KV以上高压线路中应该使用OPGW。