欢迎您咨询ADSS光缆、 OPGW光缆、地埋光缆等光纤光缆,全国热线咨询
销售热线 欢迎来电咨询 138-6152-9971
您当前位置:网站首页 >> 新闻中心 >> 公司新闻 >> OPGW光缆主要有那些参数?

OPGW光缆主要有那些参数?

来源:江苏兴海光联 发布日期:2026年01月21日 浏览: 返回列表

  【兴海光联】讯:在电力通信与智能电网建设中,OPGW光缆(光纤复合架空地线)扮演着至关重要的角色。它既是高压输电线路的避雷地线,又是承载通信信号的光缆,实现了电力与通信功能的完美融合。评估和选择一款OPGW光缆,需要系统性地审视其四大类核心参数,这些参数直接决定了其在严苛架空环境下的安全性、可靠性及通信性能。

  一、电气与短路电流参数:保障电网安全的第一道防线

  作为地线,OPGW的首要职责是满足电力系统的电气安全要求。

    1.标称截面:指OPGW中金属部分(如铝包钢、铝合金线)的总截面积,单位为平方毫米(mm²)。它是选择光缆以满足线路机械强度和短路电流容量要求的基础参数。

    2.直流电阻:在20℃时单位长度的电阻值(Ω/km)。该参数直接影响线路的电能损耗和热稳定性,需满足电力设计规范。

    3.短路电流容量与短路电流时间:这是OPGW最关键的电气性能之一。它表示在指定时间(如0.5秒、3秒)内,光缆所能承受的最大短路电流(kA)而不致损坏。此参数必须根据电网系统规划的最大短路故障电流进行严格校核。

  二、光纤参数:决定通信能力的核心

  光纤是OPGW的“神经”,其性能参数关乎信息传输的质量。

    1.光纤类型与数量:通常采用G.652D标准单模光纤,具备低损耗、大容量的特点。光纤芯数(如12芯、24芯、48芯)需根据通信容量需求和未来冗余扩展来确定。

    2.光学性能:主要包括衰减系数(如1310nm窗口≤0.36 dB/km)和色散特性。低衰减是保障长距离、无中继传输的基础。

    3.余长设计:指光纤在光缆单元管内的长度大于金属绞合部分的长度。合理的光纤余长(通常为0.5%-0.7%)至关重要,它能确保在OPGW承受最大工作张力及极端温度变化时,光纤本身不受力,从而保证光学性能稳定。

  三、机械与物理参数:应对架空环境的生存保障

  OPGW需要长期耐受风、冰、自重及环境温度变化的考验。

    1.外径与重量:直接影响线路的铁塔机械负荷、弧垂特性及安装便利性。

    2.额定抗拉强度(RTS):指整个OPGW光缆理论计算的最大破断力(kN)。它是线路力学设计的基础性指标,用于计算其他机械参数。

    3.最大允许工作张力(MAT)/ 日常运行张力(EDS):指OPGW在长期运行中允许持续承受的最大张力,通常为RTS的特定百分比(如40%)。在此张力下,光纤应无应变、无附加衰减。

    4.极限运行张力(UOS):指在极端天气(如大风、覆冰)条件下允许承受的短时最大张力,通常高于EDS。

    5.弹性模量 & 热膨胀系数:这两个参数直接影响OPGW的弧垂-张力-温度特性,是进行精确线路力学计算、确保与相邻传统地线匹配的关键。

  四、结构与环境参数:设计与应用的直接依据

  这些参数直观定义了产品的构造和适应范围。

    1.结构组成:明确标注光缆的层级结构,如中心为不锈钢管光纤单元,外层绞合多根铝包钢线或铝合金线。具体说明了金属线与光纤单元的数量、材质和直径。

    2.适用温度范围:规定光缆运输、安装和运行的温度区间(如-40℃至+80℃),确保其在极端气候下的性能稳定性。

    3.特别提醒:参数的系统性匹配

    4.选择OPGW光缆时,绝不能孤立地看待单一参数。必须将以上所有参数作为一个有机整体,并与以下因素进行系统性匹配:

    5.线路设计条件:气象区(风速、覆冰厚度)、档距、铁塔类型。

    6.系统电气要求:短路电流水平、热稳定限额。

    7.通信规划需求:当前及未来的带宽、芯数需求。

    8.与相邻地线的匹配:确保机械特性(如弧垂、张力)和电气特性(如直流电阻)协调,以保障线路运行安全。

关于我们
企业简介
联系电话
发展历程
生产设备
产品中心
电力光缆
普通光缆
金具配件
光纤传感
新闻动态
公司新闻
行业新闻
联系我们
联系人:龚经理
电 话: 138-6152-9971
业务QQ:2558077979
业务微信
  • 官方咨询微信