欢迎您咨询ADSS光缆、 OPGW光缆、地埋光缆等光纤光缆,全国热线咨询
销售热线 欢迎来电咨询 138-6152-9971
您当前位置:网站首页 >> 新闻中心 >> 行业新闻 >> OPGW接入变电站构架出现事故的现象和原因

OPGW接入变电站构架出现事故的现象和原因

来源:江苏兴海光联 发布日期:2019年10月24日 浏览: 返回列表

1220千伏鹏龙甲线OPGW接地线在鹏城站构架连接点出现电弧烧伤现象;220千伏马坪乙线OPGW接地线在坪山站构架连接点出现严重电弧烧伤现象。

2220千伏鹏龙甲线OPGW接入鹏城站构架侧的引下部分OPGW外体在与变电站构架金属构件接触处发生高温发热现象,造成OPGW外层绞线熔断4股。

3220千伏马坪乙线OPGW接入坪山站构架侧的引下部分OPGW外体在与变电站构架金属构件接触处发生多次严重电弧烧伤现象,导致OPGW外层绞线逐渐熔化断股,最终损伤内层不锈钢管和光纤芯,造成运行中的通信业务中断。

4、产生故障的原因

从对两个站故障点的资料进行分析,在OPGW接入变电站构架时,存在着OPGW没有与变电站构架接地网连接、OPGW与变电站构架接地网连接的连接面积过小和接触不良、OPGW从构架顶部引下时其外体与构架金属构件有非固定性接触的现象。运行中的OPGW存在着较强的感应电流和感应电压,在释放电荷能量到变电站接地网的过程中,由于存在上述OPGW接地线线耳有效接触面积过小,线耳材质与构架材质不同,构架接触面不够平整光滑,以及连接不够牢固等等因素,造成OPGW接地线线耳与变电站接地网连接处出现感应放电烧伤的情况。当OPGW接地线因放电烧伤线耳引起接地电阻增大时,OPGW外体与构架金属构件非固定性接触处形成新的放电回路而产生电弧,导致OPGW外层绞线逐渐熔化断股。

两个站故障OPGW线路的另外一侧线路架空地线在接入变电站构架侧均没有与变电站的接地网连接,由于变电站站外输电线路杆塔的接地电阻远大于变电站的接地电阻,从而增加了OPGW放电电流,加速了OPGW的损坏过程。


本文标签:OPGW
关于我们
企业简介
联系电话
发展历程
生产设备
产品中心
电力光缆
通信光缆
金具配件
光纤传感
新闻动态
公司新闻
行业新闻
联系我们
联系人:龚经理
电 话: 138-6152-9971
业务QQ:2558077979
业务微信
  • 官方咨询微信