这篇文章小编为您讲述一下电力光缆金具的安装方法。

(1)耐张线夹的安装
(1)OPGW光缆在耐张装配后可分为两种安装方式。一个是沿着塔(或出线结构)引导独立点,并且连接不同光缆托盘OPGW或引入光导光缆之间的光纤。跳到张力夹的相对侧形成两侧之间的光缆桥架OPGW光缆的相同直线连接。在前者中,每组张力金属配件设有单根地线,并且在后者之前和之后仅安装一根地线。 安装程序如下:
①用牵引装置调整光缆弧垂后,将接头固定在塔上。
②将耐张金具的外股插入过渡支架的心环,使外股与光缆平行,并用外股的颜色标记处,对光缆进行标记。
③在对准内绞丝和光缆的标记之后,内绞丝必须从中心到两端依次缠绕,缠绕方向必须与光缆的外部方向相反,并且必须要一次性缠紧,不允许缠绕一次不合格,打开再次缠绕。使用彩色标记将第一组绞丝包裹在光缆周围,包裹另一根线(或插入接地线),一定要确保所有线束已经紧紧包裹在一起。内绞丝应该有整齐、均匀的缠绕间隙,防止由于内绞丝的弯曲变形引起的过大的力,影响间距,将外绞丝放入镶嵌环中,外绞丝交叉标记与内绞丝交叉标记一定要对准位置,无论它是第一次缠绕还是同时缠绕,一定要确保两部分之间的间隙是均匀不变的。
(2)悬垂线夹的安装
直线杆塔悬架OPGW使用悬垂线夹,包括悬挂夹具,内部和外部预绞丝和橡胶垫圈。
①在悬挂位置固定点处标记OPGW,对齐标记在中央的内部绞线组并将其缠绕在末端。
②将橡胶夹块2的中心与内绞丝的中心对齐,并用绝缘胶带固定。顺着橡胶夹的曲线再包裹好外绞丝。保持绞丝间隙应该均匀,不要有交叉。
③将套壳中心与外绞丝的中心标记对齐,统一套壳拧紧螺栓。安装悬挂钩环,并将螺栓连接到塔上。
(4)防振锤的安装
每个防振锤必须配备一套由制造商提供的保护线,并且预绞丝的防振锤防护线末端之间的距离大于70mm;防振锤的低频端安装在塔的末端,安装时还必须使用扭矩为8~10N-m的扭矩扳手;
(5)引下线夹的安装
如果需要卸下或者断开光纤光缆并将其连接到接线盒时,请将光缆底部的光缆夹连接到接线盒,然后将其连接到接线盒。如果您不需要卸下或断开光纤光缆,请直接使用光缆跳线。请注意,引下线夹应牢固安装,以确保OPGW不接触地面横担;不应拧紧耐张线夹和引下线夹之间的光缆引线,应对其保留一定长度。
接线盒安装在距离地面约7米的高度。 尽量选择一个容易放置余线的地方,例如塔楼的横隔面;
(6)接地线的安装
接地线由一段铝合金线和一个铝合金线夹(连接到OPGW)和一个由铁和铜制成的过渡材料制成的线头(杆塔)组成。主要用作OPGW接地,为短路电流提供通路。接地线与接头和铁塔之间的连接应良好接触,并适合接地线的长度。 去除涂漆塔的连接处的漆膜。