OPGW光缆结构性能表

规格:

OPGW

光缆型号规格:

OPGW-16B1-90 [113.0;45.6]

光缆结构图:







铝包钢线(AS)

光纤单元(OP)

铝包钢线(AS)

结构参数


材 料

根数

材 料

根数

原材料直径



光纤

G.652

16

G.655

0




中 心

20.3%AS线

1



线直径

2.60

mm

第1层

20.3%AS线

5

AA线

0

线直径

2.50

mm


不锈钢管

1

光纤芯数

16

管直径

2.50

mm

第2层

20.3%AS线

12

AA线

0

线直径

2.50

mm


技术参数

参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准

绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏

外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)

光缆直径:

12.60mm

光缆重量:

605kg/km

承载截面积

88.8mm2

AS面积

88.8mm2

AA面积

0.0mm2

标称抗张强度(RTS)

113.0kN

杨氏模量(E-Modulus)

162.0kN/mm2

热膨胀系数

13.0×10-6/℃

允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)

509.2N/mm2

每日应力(EDS) (18%~25% RTS)

229.1~318.3N/mm2

特殊应力 (70% RTS)

891.1N/mm2

直流电阻

0.972Ω/km

短路电流   

(0.25s, 20℃~200℃)13.5kA

短路电流容量  I2t

45.6kA2S

弯曲半径:

施工:252mm

运行:189mm

拉重比

19.1km

温度范围

安装温度

-10℃ ~ +50℃

运输和运行温度

-40℃ ~ +80℃